שחרור עשן מחניון תת קרקעי
יש לי עסק שנדרש לשחרור עשן מהחניון התת קרקעי שלו הנמצא מפלס אחד מקומת כניסה.
החניון כולו הוא שטח של כ- 200 מטרים ופתחו הוא 7 מ' על 4 מ' כלומר 28 מ"ר.
שאלתי היא:
האם ניתן להציב בכניסת החניון שער רשת כנהוג בכל החניונים בארה"ב ובכך בעצם לחסוך את שליטת העשן על ידי אמצעים מכניים? הכניסה לחניון תמיד תישאר פתוחה לאוויר צח...
כאשר ידוע שיש לי מתזים בחניון והפתח הנדרש לשחרור ללא אמצעים מכניים מהווה 1.5 אחוז משטח החניון האם הכניסה תיחשב לי כפתח שחרור עשן?
במוסכים אני יודע שכן משתמשים בפתח הכניסה לחישוב אחוזי השטח ליציאת העשן אך בחניונים לא ידוע.
אם אחשב את 1.5 אחוז מתוך 200 מ"ר של שטח חניון עליי להציב פתח/פתחים בגודל כולל של 3 מ"ר - הפתח שקיים בכניסה הוא 28 מ"ר....
אבקש מאנשי הפורום/מנהלים תשובה מנסיון קודם.
תודה