שלום לכולם

יעקב 471

New member
שלום לכולם

החשמלאי שלי ביקש ממני לקנות 100 מטר כבל חשמלי 3 פאזות .הכבל צריך לעמוד בזרם מכסימלי של 20 אמפר ,.מה אני צריך לבקש ?
תודה וחתימה טובה לכולם.
 

רשר

Well-known member
מנהל
בעקרון בחירת כבל תלויה בתנאי ההתקנה, סוג הכבל, והזרם הצפוי

בהנחה של התקנה חיצונית וזרם נמוך מהמקסימלי כ 20% מ 20A הכבל 5X2,5 ממ"ר גמיש או קשיח בידוד PVC לחום 70 מעלות,
בהנחה שזרם העבודה נמוך מהמקסימלי בכ 50% יספיק כבל 5X1,5 עם בידוד XLPE לחום 90 מעלות,

אבל בסוף אני מניח שהחשמלאי שהנחה אותך להזמין יודע מה התנאים שבהם יעבוד הכבל ולכן לפני קניה מיותרת שאל אותו שנית,
ואגב קניה - חשמאלי מקצועי מקבל הנחה בקניה שאתה לא תקבל לעולם לכן ודא שאין כאן משהו שאתה יודע אך מסתיר מהחוק,
 