שקע/תקע מהווה תחליף חוקי למפסק דו קטבי

 

neen

New member
שעון שבת לדוד חשמל / מפסק 16 אמפר

מאד מעניין אותי למה עדיף לשים מגען אחרי שעון שבת ולפני דוד ? הלא הדוד הוא 2500w=11A.max
)לאורך זמן השעון חשמל ישרף/יתעבת מהחום שנוצר.
כנל בשקעים. על כל שקע תקני כגון ספיר כתוב 16A, הרדיאטור מקסימום 2500W, וקורה המון שאו שהתקע נמס, או השקע נמס.
שאלה זו מגיעה ממקום שברצוני לקנות שקע16A "חכם" בו לחבר אותו לשקע ואליו להכניס בתקע את הדוד עצמו ואני קצת חושש שלא יימס לי העניין וחס וחלילה אשרוף את הבית.
 

רשר

Well-known member
מנהל
שקע ותקע ישראלי חדש דגם "H" עומד בכבוד בזרם 16A

תופעת השרפות חלפה עם שינוי הפינים משטוח לעגול,
לכן עקרונית אין בעיה עם הרעיון שלך, למרות זאת עדיף להתקין מפסק חכם לדוד שמתוכנן למשימה היעודית, כי דוד המחובר קבוע לקיר הבית מוטב שגם כל החשמל שלו יחובר קבוע, זו גם דרישת תקנות החשמל,
 