שעון שבת מצרצר, האם הלך? והמלצה על שעון חליפי

רשר

Well-known member
מנהל
תבן מקורי מפעיל מנועים עד 1.5HP 5.2A בלי כל בעיה

אלו לא מנועים סטנדרט אירופאי או אמריקאי אלא סיני בזרם נמוך בכ 40% מהמקובל והתנעה מאוד קלה בעצם בלי כל התנגדות מכנית (סחרור מים)
 

רשר

Well-known member
מנהל
נכון, HP= כוח סוס

יחידת הספק דורשת אספקת חשמל ובתכנון נכון של בנית מנוע מגיעים להספק עבודה (הזזת כמות מים ביחידת זמן לגובה) יעיל יותר מהמקובל בטבלאות זרם והספק המקובלות,
לדוגמה במערכת מסוימת הזרם הנדרש לספק 1,5HP מגיע ל 10A במנוע חד פזי, היצרן הסיני מציג את אותו ההספק תוך צריכת זרם של 5,2A,
באופן מעשי מדובר בחסכון של חשמל אך גם של ציוד בלוח כי שעון שבת יכול להפעיל מנוע חסכוני ישירות במקום להעזר במגען עזר עם מנוע רגיל,
 

daniel22001

New member
שעון שבת מצרצר, האם הלך? והמלצה על שעון חליפי

שלום

שעון שבת של תבן, עבד מצוין שנים רבות, בתקופה האחרונה משמיע קולות, בלי קשר להפעלה של מצב שבת, כלומר גם ביום חול.
כשאני נוגע בו זה מפסיק, כשאני עוזב, הרעש חוזר.
האם יש מה לעשות או שזה מקולקל?

כ"כ המלצה לגבי החלפה באם צריך
יש של הגר, גרסלין, ותבן.
על פניו להגר ייתרון בכך שניתן לכוון כל רבע שעה, אבל אין מחוגים שמראים בבירור את השעה.
בגרסלין זה כל חצי שעה, ויש מחוגים, אבל קצת קשה להזיז את הזיזים.
בתבן, בשונה מדגמים קודמים, הספרות נראות הפוך בחלק העליון (קצת מוזר), ואין משוב לגבי השעה, השעון והיכן שהזיזים מפסיקים זה באזורים אחרים. התצוגה קצת מוזרה בסך הכללי.
צירפתי תמונות

אשמח לתשובה לשאלה לעיל, ובאם יש צורך להחליף, מה מומלץ.

תודה





 

רשר

Well-known member
מנהל
תבן הטובים ביותר בשוק בארץ

לצערי אחרי שנים רבות של גרוסליין ב 5 האחרונות חלה התדרדרות באיכות והרבה תקלות,( לא שבתבן אין אך פשוט פחות,

צרצור נובע לרוב מגלגלי שיניים שחוקים, כל עוד עובד נסה לתקוע פיסת מעטפת של חוט חשמל בינו למסגרת הלוח - לרוב זה משקיט קצת את הרעש
 

daniel22001

New member
בשביל לתקוע עלי לפרק את השעון מהלוח?

היכן לתקוע?

לגבי השעון שבת של תבן, העיצוב שלו מוזר, השעות בחלק העליון מוצגות בצורה הפוכה (בניגוד לשעונים הישנים שלהם), והשעה בפועל (וכן המקום בו הזיזים נתקעים ומשתחררים) נמצא באזור שהשעות הפוכות.
יש איזה הגיון מאחורי התצוגה הזו שנראית הפוכה?

תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
הכוונה ליצור לחץ "פיזי מתון" על גוף השעון כלפי מסגרת הפנל

הפנימי של הלוח, יתכן ותנאי ההתקנה אצלך לא תקניים ואין פנל פנימי ללוח הסוגר סביב האביזרים בין גישה לציבור לגישה לחשמלאי,

https://www.galoz.co.il/wp-content/uploads/2014/12/181d.jpg
אין הבדל משמעותי בין היצרנים כי בכל מקרה במצב הנכון למעלה או למטה רואים את המספר נכון ושם גם מזיזים את הפינים ולא במקום של המגע, דווקא בתבן יש סימון ברור של מצב הפינים בין 0 ל 1 מצד ימין לחוגה,
 
למעלה