שקע תלת פאזי מלוח חד פאזי

aaa510

New member
שלום,
בדירה שנכנסנו אליה יש חיבור תלת פאזי ששימש לכיריים אינדוקציה.
לוח החשמל הוא חד פאזי 40A וישנם 3 מאזי"ם סמוכים לא מגושרים בניהם של 25A עבור כל פאזה בשקע התלת פאזי.

אשמח לעצת המומחים האם חיבור שכזה נחשב תיקני ובטיחותי ?

המון תודה
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
שלום,
בדירה שנכנסנו אליה יש חיבור תלת פאזי ששימש לכיריים אינדוקציה.
לוח החשמל הוא חד פאזי 40A וישנם 3 מאזי"ם סמוכים לא מגושרים בניהם של 25A עבור כל פאזה בשקע התלת פאזי.

אשמח לעצת המומחים האם חיבור שכזה נחשב תיקני ובטיחותי ?

המון תודה
לא
 

aaa510

New member
קודם כל תודה על המענה.
אשמח לפירוט קצת כי מישהו ביצע את העבודה הזאת לא יודע אם הוא חשמלאי או לא.
אבל כשנכנסנו לבית הבאנו בדק בית והבחור אמר שזה לא משהו בעייתי ושעושים את זה כפתרון לכיריים אידוקציה.
אשמח להבין האם בכלל אסור ליצור חיבור תלת פאזי שכזה מלוח 40A ומה שנעשה זו עברה על חוק החשמל או שמהו בצורת ההתקנה בעייתי.

שוב המון תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
קודם כל תודה על המענה.
אשמח לפירוט קצת כי מישהו ביצע את העבודה הזאת לא יודע אם הוא חשמלאי או לא.
אבל כשנכנסנו לבית הבאנו בדק בית והבחור אמר שזה לא משהו בעייתי ושעושים את זה כפתרון לכיריים אידוקציה.
אשמח להבין האם בכלל אסור ליצור חיבור תלת פאזי שכזה מלוח 40A ומה שנעשה זו עברה על חוק החשמל או שמהו בצורת ההתקנה בעייתי.

שוב המון תודה
חיבור תנור/כיריים תלת פזי למערכת חד פזית אפשרי בכמה צורות:
1 גישור מתאים בחיבורי המכשיר והזנה אליו חד פזית תוך הבנה שכנראה לא ניתן לעבוד בהספק מלא לזמן ארוך,
2 חיבור תלת פזי כשבלוח החשמל 4 מא"זים מגושרים חיצונית ואו פנימית עם הזנה משותפת לשלושתם ואפס למא"ז הרביעי, אך עדיין יש בעיה עם חתך האפס כך שההספק הכולל מוגבל לעומת חיבור תלת פזי תקני,
בכל מקרה המא"ז לא יהיה מעל ל 16A ורצוי מוגבל ל 10A,
3 חיבור חד פזי עם חוטים בחתך 4 ממ"ר ומא"ז 32A יאפשר עבודה בהספק מלא לכלי 7 קילווט וכמעט מלאה לכלי 9 קילווט
כמובן שהתקע שקע צריך להתאים לזרם הצפוי ובעלי הבית יסבלו מבעיות עם הפעלת ציוד חשמלי גדול אחר באותו הזמן,

את מה שנעשה אצלך בבית צריך לבדוק חשמלאי מוסמך לבטיחותכם,
"אם יש ספק אין ספק"
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
קודם כל תודה על המענה.
אשמח לפירוט קצת כי מישהו ביצע את העבודה הזאת לא יודע אם הוא חשמלאי או לא.
אבל כשנכנסנו לבית הבאנו בדק בית והבחור אמר שזה לא משהו בעייתי ושעושים את זה כפתרון לכיריים אידוקציה.
אשמח להבין האם בכלל אסור ליצור חיבור תלת פאזי שכזה מלוח 40A ומה שנעשה זו עברה על חוק החשמל או שמהו בצורת ההתקנה בעייתי.

שוב המון תודה
פשוט מאד. נניח שמא"ז אחד קופץ, או שאתה מנתק את המא"ז שמפעיל חלק כלשהו מהכירה, כשאתה מניח שניתקת את כל ההזנה של הכירה.
ואז, אתה נוגע במוליך שהמא"ז שלו פועל? לא ממש כיף והנה הגעת לתחילתו של תהליך שעלול לשלוח אותך לעולם שכולו חשמל.
אז מילא מא"ז של 3 מגושרים, שכאשר האחד קופץ או שיש בכוונתך לנתקו, כל ההזנה מתנתקת. אבל אחד מתוך? אסור.
 

aaa510

New member
תודה רבה על התשובות המפורטות והמלמדות. אזמין חשמלאי שיבטל את החיבור.
שתיהיה שבת שלום
 