תאורת גדר

ניק23

New member
תאורת גדר

היי אני גר בישוב שיש לו בעיה שהמפסק של התאורת גדר כל הזמן נופל. המנורות שם הם של 400W ויש בארך 25 -30 מנורות והם עובדים על מפסק תלת פסיזי 32A. כל ערב שמדליקים אותם אחרי כמה דקות המפסק קופץ ואח"כ שמדליקים עוד פעם זה מחזיק לכמה שעות ואז נופל עוד פעם. יש לציין שפעם לא היו בעיות כאלו. מה ניתן לעשות בעניין? האם יתכן שהמפסק ישן? האם יכול להיות שכשיש רוח חותים נוגעים זה בזה? דבר שני. בחותים של חברת חשמל יש פלוס מינוס וארקה או רק פלוס והמינוס והארקה מחוברים לאדמה. תודה מראש ושבוע טוב לכולם ניק23
 
כניראה שיש עומס יתר על הנתיכים

זה בדיקה של חשמלאי מוסמך שיחשב את העומס . על הנתכים . ולא לחובב פיתרון הבעייה
 

דורון50

New member
אין בעיית עומס יתר

אם אני מבין הנורות הן מסוג מטל הלייד 400 וואט כפול 30 נורות סה"כ 12000 וואט שזה צורך זרם של משהו כמו 30 אמפר , סה"כ. ואם נכונה העובדה שיש לכם הזנה של 3 פעם 32 אמפר אז אין לכם בעיית עומס יתר ,יחד עם זאת הנורות עומדות בחוץ בגשם ובשמש כנראה יש לכם תקלת קצר באחת או יותר נורות המוזנות דרך שנאי וכבל .זאת מתוך הנחה שהחשמלאי שהתקין את התאורה חילק את העומסים על כל שלושת הפזות. ולכן יש לבדוק נורה נורה עד לאיתור הנורה או הנורות המקצרות. להשכלה כללית , בחשמל זרם חילופין אין מושגים של פלוס מינוס אלא פזה ואפס והארכה . לידיעתך חברת החשמל אינה מוליכה קו הארקה ולכל מיתקן חשמלי יש לדאוג לחיבור הארכה ע"י הכנסת אלקרטודה מתכתית לאדמה הנקראת הארקת יסוד ,חוק החשמל אוסר על חיבור הארכה לקו מים וזאת מאחר וצינורות המים המודרניים עשויים פלסטיק. במדה וקווי חברת החשמל היו נוגעים זה בזה היתם יודעים מאחר והייתם שרויים באפלה כללית.
 

roy269

New member
הגדרת הבעיה

לכאורה לא צריכה להיות בעיה עם גודל המפסק בהתאם לעומס שתיארת, אבל.. כיוון שאינך בטוח בכמות גופי התאורה אולי יש עוד כמה נעלמים שצריך לבדוק אותם א. לוודא את כמות גופי התאורה המותקנים על הקו - אם יש יותר ממה שאתה חושב יכולה להיות בעיית עומס יתר. ב. לוודא כי הספק הנורות הוא 400 ווט ולא אחר - אולי בשלב כלשהו כאשר נשרפה נורה מישהו החליט לשפר את התאורה והחליף אותה בנורה בהספק גדול יותר. ג. לוודא חלוקה מאוזנת של גופי התאורה בין הפאזות - אולי מישהו אילתר ושינה את החלוקה בין הפאזות. ד. לוודא שגופי התאורה הן העומס היחיד על הקוו, אולי מישהו התחבר בנקודה כלשהי לקוו ללא ידיעתך. התופעה שתיארת אופיינית לעומס יתר בקווי תאורה. הזרם הראשוני שנורות לוקחות ממצב הדלקה בקר, גבוה יותר עד - הגיען לנקודת העבודה. כאשר אתה מדליק בשנית הנורות כבר חמות יחסית והזרם נמוך מזה המתקבל בהדלקה ממצב קר, לכן לוקח להגנה יותר זמן עד לניתוק. חוטי חשמל אינם אמורים לגעת זה בזה בשל רוח - שוב אלא אם כן מישהו ביצע אילתור.
 

מאגר

New member
בואו ולימדו פרק בתאורת גדר

ראשית הנתיך של התלת פאזי על הקו מספיק כי גם אם תחשבו 40 פנסים כפול 400W = שש עשרה אלף W בחלוקה ל220V הם 72A לחלק ל3 הם 24A לכל פאזה. אבל מאחר ולא נילקח בחשבון אורך הקו וברור כ החשמלאי חסך בעובי הכבל כך שהעקבת על הכבל גורמת לצריכת זרם הרבה יותר גדולה מהשימוש האמיתי לגבי העינין של החלפת הנורה לגדולה יותר שטויות במיץ עגבניות מי שכתב את זה אינו מבין ואף לא שמץ בתאורת ביטחון הנורות האלה הן נורות מסוג מנורות פריצה שהן חמות הן לא נידלקות בכלל 2 נורת פריצה היא בעלת משנק לכל גודל נורה יש משנק משלה ולא ניתן להכניס נורה גדולה למשנק קטן ולא נורה קטנה למשנק למשנק גדול. סביר להניח כי באחד הפנסים יש קבל או מצת שיש לא קצר וכשהוא מתחמם הוא מקצר בפעם השניה אחרי ההדלקה הראשונית נוצר מצב של בידוד מחומר הבידוד של המצת או הקבל שמחזיק יותר זמן מה ניתן לעשות? יש להזמין חשמלאי שידליק פאזה פאזה ויבדוק איזה פזה מקצרת יבודד אותה ויתחיל לבדוק איזה פנס גורם לזה יבדוק את האיזון בפאזות ורצוי שיחליף את הכבל ל5X10 או 5X16 ממ"ר בכדי להקטין את צריכת הזרם בעקבת הקו.
 

רז חשמל

New member
בנוסף

חשמלאי יכול לבדוק עם אמפרמטר צבת את צריכת הזרם בזמן עבודה ואז לדעת אם הפאזות מאוזנות והמאמ"ת מתאים שלא לדבר על המוליכים שאולי לא מתאימים למאמ"ת. מה שיותר מדאיג אותי זה שברוחות מוליכים נוגעים אחד בשני - זה נשמע שהעבודה רחוקה מלהיות תקנית.
 

roy269

New member
חוק אוהם - קיים או לא קיים

מאחר ולא נילקח בחשבון אורך הקו וברור כ החשמלאי חסך בעובי הכבל כך שהעקבת על הכבל גורמת לצריכת זרם הרבה יותר גדולה מהשימוש האמיתי החשמלאי חסך בעובי הכבל - כלומר החתך של הכבל קטן יותר - כלומר ההתנגדות שלו גבוהה יותר וזה גורם לזרם גבוה יותר???!!! עד כמה שאני זוכר את חוק אוהם - ככל שההתנגדות גדולה יותר - הזרם קטן יותר אלא אם כן החשמל התעייף בגלל אורך הכבל....
 
אחי צודק . ונורות להט אים הכבל

לא עבה מספיק אז האור יותר עמום כי המתח שמגיע הוא 200V למרחקים גדולים בכפרים הערביים יש תופע כזו . כי אין להם חשמל בכל המיבנים ולוקחים חשמל מיביית אחד . אני מדדתי מתח של 180V גם . אני מתקין צלחות לוויין . וזה לא נכון שהזרם עולה זרם זה צריכת חשמל
 

BOLDER

New member
ניק שלום

ראשית, יש המחשבים את ההספק בפועל ע"י חשוב הספק הנורה אבל לכל משנק יש הפסדי חום ולכן יש עליו מקדם ניצולת. מקדם לנורות פריקה מסוג מטאל הלייד (אור לבן)שונה מהמקדם לנורת נתרן לחץ גבוה (אור כתום) אך שני הסוגים צורכים כ-10-15% יותר מההספק הנקוב (W 400) לשאלתך, הפתרון הוא פשוט, אחד ממצתי הנורות פורץ (מתח פריצה גבוה- עד 15000 וולט) בעת ההצתה הראשוניתולאחר ייבוש מהחום הנפלט מהמשנק הוא מתיבש חלקית ואתם מצליחים להפעיל. פתרון פשוט זה לבדוק איזו נורה נדלקת לאט יותר לאורך הקו, נורה שהמצת שלה פורץ מתאפיינת באור לבן בוהק בעת סיום תהליך ההצתה כך שניתן לזהות. דבר שני: לאחר פרק זמן מסוים שטח חתך המוליכים במידה והינם גלויים קטן ואירוזיה(ירוקת) באיזור המגעים יכול כתוצאה מלחות לגרום לפריצה אף בין פאזות יש לבדוק. תהליך איתור הפנס הבעיתי הינו בשיטת החצאים, מנתקים את המאמ"טים של חצי מהקו ומדליקים לבדיקה לאחר מס שעות אם הקו לא נפל (הכוונה למאמ"ט הראשי) מדליקים נורה אחר נורה עד לאיתור הבעיה. זכור נורה אשר נשרפה או סיימה את אורך החיים שלה שהינו כ-7000 ש"ע עלולה גם היא לקצר. בהצלחה קובי
 
למעלה