1. מה הזרם המקסימלי שכדאי להוליך במערכת תלת-פאזי 3*40 אמפר במעגל בודד? (מהו במעגל חד פאזי וגם במעגל תלת פאזי)
2. שלושה נקודות מוצבות אחת מעל השניה, (בתמונה) כל אחת מהן דורשת כ16 אמפר, כיצד כדאי להשתמש בתלת פאזי 3*40 כדי להזין את שלשתם דרך תעלה/חציבה אחת?
1, בעקרון תוכל לצרוך עד 40A לכל פזה,
תכנון מתקן חשמלי מצריך ידע ונסיון כדי להענות לדרישות המזמין במגבלות ויתרונות חוק החשמל והתקנות לבטיחות,
מקובל במתקן 3X40A להתקין הגנות למעגלים עד 3X20A ולרוב רק אחד כזה והשאר עד 16A, במידה ונדרשים יותר מעגלים שבאמת צורכים יותר זרם רצוי להגדיל את החיבור הראשי ל 63A ואף מעל, צריכה גבוה מאוד מעל ל 50% מהראשי במעגל אחד משאירה מעט זרם פנוי לשאר המעגלים ומביאה לניתוקי הגנה ראשית כאשר משתמשים בהרבה צרכנים באותו הזמן, לכן פנה לתכנון רציני עם כל דרישותיך לחשמל כיום ומחשבות לעתיד עד כ 5 שנים (מעבר לכך תוכל תמיד להזמין הגדלת חיבור),
2. אני מבין שרצונך לצרוך 48A במקום הזה, לפי החוק אסור לפצל מעגל תלת-פזי לשקעים חד-פזיים כבקשתך ללא הגנה נפרדת לכל מעגל,
לכך יש 2 פתרונות
1 להעביר 3 מעגלים חד-פזיים אחד לכל שקע מוזנים מהלוח עם מא"ז 1X16A כ"א כשהזנה אליהם מפזות שונות לחלוקת הזרם,
2 לבצע במקום לוח משנה ובו חלוקה כאמור ב 1 עם הגנה בלוח הראשי תלת-פזית בהתאם לזרם הדרוש וליצירת סלקטיביות בהגנה,
3
לא לביצוע בתנאיך - מעגל חד פזי 48A ( חוטי 10 ממ"ר) וחלוקה בקופסת פיצול במקום,
אבל אם מדובר בבית מגורים נראה לי שאתה מתיחס לזרם המקסימלי של מעגל כאילו הוא הזרם הנומינלי כל הזמן - לא הגיוני בתנאים רגילים לכן פנה לתכנון מקצועי,