תלת פאזי 3*40

1. מה הזרם המקסימלי שכדאי להוליך במערכת תלת-פאזי 3*40 אמפר במעגל בודד? (מהו במעגל חד פאזי וגם במעגל תלת פאזי)

2. שלושה נקודות מוצבות אחת מעל השניה, (בתמונה) כל אחת מהן דורשת כ16 אמפר, כיצד כדאי להשתמש בתלת פאזי 3*40 כדי להזין את שלשתם דרך תעלה/חציבה אחת?
 

קבצים מצורפים

  • 20200902_204144.jpg
    4.1 MB · צפיות: 5

רשר

Well-known member
מנהל
1. מה הזרם המקסימלי שכדאי להוליך במערכת תלת-פאזי 3*40 אמפר במעגל בודד? (מהו במעגל חד פאזי וגם במעגל תלת פאזי)

2. שלושה נקודות מוצבות אחת מעל השניה, (בתמונה) כל אחת מהן דורשת כ16 אמפר, כיצד כדאי להשתמש בתלת פאזי 3*40 כדי להזין את שלשתם דרך תעלה/חציבה אחת?
1, בעקרון תוכל לצרוך עד 40A לכל פזה,
תכנון מתקן חשמלי מצריך ידע ונסיון כדי להענות לדרישות המזמין במגבלות ויתרונות חוק החשמל והתקנות לבטיחות,
מקובל במתקן 3X40A להתקין הגנות למעגלים עד 3X20A ולרוב רק אחד כזה והשאר עד 16A, במידה ונדרשים יותר מעגלים שבאמת צורכים יותר זרם רצוי להגדיל את החיבור הראשי ל 63A ואף מעל, צריכה גבוה מאוד מעל ל 50% מהראשי במעגל אחד משאירה מעט זרם פנוי לשאר המעגלים ומביאה לניתוקי הגנה ראשית כאשר משתמשים בהרבה צרכנים באותו הזמן, לכן פנה לתכנון רציני עם כל דרישותיך לחשמל כיום ומחשבות לעתיד עד כ 5 שנים (מעבר לכך תוכל תמיד להזמין הגדלת חיבור),

2. אני מבין שרצונך לצרוך 48A במקום הזה, לפי החוק אסור לפצל מעגל תלת-פזי לשקעים חד-פזיים כבקשתך ללא הגנה נפרדת לכל מעגל,
לכך יש 2 פתרונות
1 להעביר 3 מעגלים חד-פזיים אחד לכל שקע מוזנים מהלוח עם מא"ז 1X16A כ"א כשהזנה אליהם מפזות שונות לחלוקת הזרם,
2 לבצע במקום לוח משנה ובו חלוקה כאמור ב 1 עם הגנה בלוח הראשי תלת-פזית בהתאם לזרם הדרוש וליצירת סלקטיביות בהגנה,
3 לא לביצוע בתנאיך - מעגל חד פזי 48A ( חוטי 10 ממ"ר) וחלוקה בקופסת פיצול במקום,

אבל אם מדובר בבית מגורים נראה לי שאתה מתיחס לזרם המקסימלי של מעגל כאילו הוא הזרם הנומינלי כל הזמן - לא הגיוני בתנאים רגילים לכן פנה לתכנון מקצועי,
 
רשר תודה רבה על התשובה המקצועית והמפורטת!

בנוגע לשאלה 2 פתרון מספר 1 - אתה מתכוון להובלת 3 מעגלים חד פזיים (9 מוליכים חתך 1.5) דרך צינור אחד, נכון?

*לגבי ההערה שלך על ההבדל בין זרם מקסימלי לנומינלי: בשקע התחתון, 2 צרכנים: מקרר (מקסימום 320W) + מייבש (מקס 2700W) = סה"כ 3020W=13A
בשקע שמעליו, 2 צרכנים: מיקרוגל (1600W) + טוסטר אובן (1800W) = סה"כ 15A=3400W
בנקודה הכי למעלה טרמוסטט לחימום תת רצפתי שמזינה שטח של 1920W=8A

שלוש נקודות.jpg
 

רשר

Well-known member
מנהל
אסור ומסוכן להוליך יותר ממעגל אחד בצינור אחד, בוודאי לא במוליכים בודדים, לכל היותר בכבלים ואז קוטר הצינור חייב להיות בגודל 32 מ"מ,

העומסים המתוכננים לא מחיבים מעגל תלת פזי כי השיאים לא בו זמנית ורובם לזמן קצר יחסית,
פתרון אפשרי להפך את המעגלים לאחד ע"י 3 מא"זים בודדים מגושרים שלמרות חסרונותיהם יאפשרו קו משותף (ידית משותפת בלוח) רצוי 7 חוטים - פזה ואפס לכל נקודה והארקה אחת משותפת כך ניתן להסתפק בצינור 19מ"מ וחוטים 2,5 ממ"ר,
 
תודה רשר. מעריך!

ואז ניתן יהיה להפעיל בו-זמנית את שלושת השקעים? כלומר, לצרוך:
12.5A למשך שעה וחצי (מייבש+מקרר)
+
8A נוספים לשעה (טורבו גריל בטוסטר אובן)
+
8A ל6 שעות (חימום תת רצפתי)?

- כלומר מדובר בצריכת שיא של 30 אמפר למשך שעה שלמה, שמקבלת אספקה ממעגל אחד.
(תזכורת: ח"ח מספקת תלת 3*40, 3 מא"זים בודדים מגושרים, 7 חוטים 2.5 ממ"ר בצינור מריכף 19 תחת הרצפה)
 

רשר

Well-known member
מנהל
הפתרון שהצעתי מחייב מא"ז X3 נדיר יחסית בשוק שהגישור בין השלושה רק בידית החיצונית, כלומר בעת קצר/עומס יתר ינתק כל מא"ז העמוס את עצמו בלבד ו 2 האחרים ימשיכו לעבוד כרגיל, החסרון הוא שלא רואים מבחוץ כלום כי הידיות מגושרות ונשארות במצב ON,
הבדלה בין הסוגים פשוטה - כיתוב על המא"ז זהה לשלושת הבודדים בעוד בתלת-פזי רגיל הכיתוב מתחלק בינהם ולרוב על האמצעי אין כל כיתוב ראה צילום
 

קבצים מצורפים

  • מא''ז 3 מגושר.jpg
    מא''ז 3 מגושר.jpg
    KB 300.1 · צפיות: 6