תקלה בלוח חשמל

תקלה בלוח חשמל

יש לי 3 מאמ"תים בלוח חשמל שמקפיצים את הפחת.
כל אחד מהמאמ"תים הוחלף, הפחת הוחלף, והתקלה קיימת.
המאמ"תים הם של 16 אמפר, כל אחד לנקודה ישירה שלא מחובר בקצה אף מכשיר.
התקלה אינה קבועה, כלומר יכולות להיות כמה שעות בהן אחד המאמ"תים כביכול תקין, אך שוב הפחת קופץ. בשל המצב העברתי את שלושתם למטה באופן קבוע.
מה עוד יכול לגרום לבעייה - המוליכים שבקיר? בשלושה קווים שונים?
האם חשמלאי יכול לבדוק ולהגיע למקור הבעייה מבלי להחליף את המוליכים בקיר?
 

רשר

Well-known member
מנהל
כנראה שהתקלה לא בלוח החשמל אלא בקוים

חדירת מים לצנרת
חיבור נוסף שאינך מכיר
חשמלאי יבדוק את בידוד כל קו עם מגר ואף עם לופטסטר וידע,
החלפת חוטים זה לרוב החלק הקל והזול
 

רוני1955

Active member
תקלת חשמל

נראה לי מאד מוזר שיש תקלה מהסוג הזה בשלושה מעגלי חשמל יחד. לדעתי כדאי לבדוק שוב באיזה מהם התקלה.
 
תקלת חשמל בשלושה קווים והמלצה לחשמלאי

התקלה לא הופיעה ביום אחד בשלושת הקווים במקביל, אלא במועדים שונים לגבי כל קו.
יש לכם המלצה לחשמלאי אמין באזור חולון לטיפול בתקלה זו?
תודה
 
למעלה