קיימת אצלי מערכת מסוג "טרמוסטט דיפרנציאלי" ששואבת את המים מהדוד אל הקולטים שעל הגג (פרטי, לא משותף עם דיירים אחרים).
המערכת אמורה להפעיל את המשאבה כשהיא חשה שהמים ביציאה מהקולטים חמים יותר מהמים שבדוד, ולכבות את המשאבה אם המצב הפוך.
הופיעה תקלה שגורמת למשאבה לפעול נונסטופ ולגרום לקירור המים בדוד. אני חושב שמדובר ברגש טמפרטורה מקולקל, כשאני מקצר בין החוטים שהולכים לרגש הטמפרטורה הצמוד לדוד (מסומנים בעיגול בצילום), המערכת מכבה את המשאבה. כשאני מקצר בין החוטים של רגש הקולט, זה לא קורה.
האם מישהו מכיר את התקלה ויודע לומר לי האם זו אכן בעיית רגש? איך אני יודע מי מבין שני הרגשים מקולקל? (אצלי בבית זה סיפור לעלות לגג, הייתי מעדיף להימנע מזה אם ניתן).
תודה מראש