שלום רב,
אני מבקש להבין מה ההבדל או מה המשמעות המעשית/החשמלית בין 2 המקרים הבאים :
1. חיבור 2 מנועים במקביל, שניהם 0.6A
2. חיבור 2 מנועים במקביל, האחד 0.6A, השני 1.1A

מדובר במנועים 230Vac , המורכבים בתוך יחידת מאייד מיני מרכזי, ודוחפים אוויר לחלל החדר.
תודה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
שלום רב,
אני מבקש להבין מה ההבדל או מה המשמעות המעשית/החשמלית בין 2 המקרים הבאים :
1. חיבור 2 מנועים במקביל, שניהם 0.6A
2. חיבור 2 מנועים במקביל, האחד 0.6A, השני 1.1A

מדובר במנועים 230Vac , המורכבים בתוך יחידת מאייד מיני מרכזי, ודוחפים אוויר לחלל החדר.
תודה.
אין כל הבדל, כל מנוע צורך את ההספק שלו מהרשת,
בדוגמה שלך ההפרש קטן אך בשטח אנו נתקלים במנוע של 100A ולידו משאבה קטנה של 2A, כל עוד הרשת תוכל לספק את ההספק הכולל המתח לא ירד ושניהם יעבדו כיאות,
 

יוסי זיו1

Active member
מבחינה חשמלית תשובת רשר נכונה ומדוייקת אבל אם שני המנועים לא זהים מבחינת הסל"ד תהיה בעייה של חסימת אויר על ידי המנוע החזק יותר ותתקבל כמות אויר פחותה מהדרוש במאייד מאחר וחלל האויר היוצא מהמזגן משותף.
 
אני משער שכשאתה אומר חלל אוויר משותף - אתה מתכוון למרכזיה.
ואם ההבדלים ב RPM גדולים, עד כדי קיצוניים (תאורטית), אז המנוע החזק יזרים למרכזיה אוויר בעוצמה, והמנוע החלש לא יצליח לדחוף אוויר כלל...
 

יוסי זיו1

Active member
מרכזיה או תעלת מכנסיים היינו הך , אכן זה יהיה המצב ,הלחץ הסטטי של המפוח החזק יחנוק את המפוח החלש.
הזרם של 1.1 אמפר תואם את מפוחי 7/7 שהיו מתקינים 2 מפוחים באותו מאייד.
 
בדיוק המצב אצלי - 2 מפוחים במאייד העובדים במקביל.
ע"פ התווית - RPM זהה. רק חבל שלא מדדתי התנגדות... (כדי לוודא).