מלכודת שמן למזגן מפוצל ON/OFF

dag07

New member
מלכודת שמן למזגן מפוצל ON/OFF

בדירה שאנו משפצים הועברה צנרת הכנה למזגן מפוצל ON/OFF רגיל (תדיראן A 1.25 או אלקטרה קלאסיק 1.25)
הצנרת הועברה מהקיר דרך התקרה ועוברת גובה - 5.5 - 5.0 מטר עד להתקנה על גג הבניין.
קבלן המיזוג לא ביצע הכנה למלכודת שמן, לטענתו לא נחוץ.
לפי החוברת למתקין של תדיראן, דרושה מלכודת שמן לאחר הפרש גבהים של 3 מטר.
סהכ אורך הצנרת שהועברה: 11 מטר עד למנוע על הגג

מכיוון שהמנוע עדיין לא הורכב על הגג וניתן לכופף את הצנרת, האם ניתן לבצע מלכודת שמן (באופן ידיני) עי כיפוץ צנרת הנחושת, למרות שנדרש רק עבור צינור היניקה (הכל כבר מלופף, צנרת נחושת וחשמל) ניתן לכופף את כל הצנרת כיח' אחת.

באם התשובה חיובית
היכן לבצע את הכיפוף, האם לאחר גובה 3 מטר בתוך קיר גבס, או מטעמי נוחות בקרבת במנוע על הגג.
בברכת חג שמח ושנה טובה
 

יוסיזיו

New member
המלכודת שמן הינה לאחר 3 מטר מהמאייד כלפי מעלה

תלוי איזה מזגן ובחוברת מצויין בדיוק אם נדרש מלכודת שמן או לא ואי אפשר לעשות אותה על הגג אלא אך ורק בקיר.
בדוק גם אם צריך להוסיף גז לאורך הזה .
 

dag07

New member
תודה, באם כך, אני מניח שניתן לכופף לצורת U

את כל צנרת הגז שעוברת בקיר גבס, ז"א שני צינורת הגז יקבלו צורת U ולא רק צינור היניקה (לפי הנדרש)

חג שמח
 

יוסיזיו

New member
לא יודע מה המהלך צנרת אבל לא נראה לי שבמצב נוכחי אפשרי

לבצע מלכודת שמן, המתקין כנראה לא מספיק מקצועי להתקנות מהסוג הזה לכן אמר לך שאין צורך במלכודת כי הוא לא יודע למה היא נועדה ואיך היא פועלת.
כאשר הצנרת מושחלת וכופפה אין אפשרות לישר ולמשוך חזרה כי אחת התכונות של הנחושת היא התקשות בזמן כיפוף למצב בו היא לא ניתנת לישור.
אם היא בקו ישר ואחיד אפשרי למשוך ולכופף בעזרת מכופף צינורות (לא יודע עם יש לו) פעמיים 180 מעלות ואין בעיה גם לכופף את הצינור הדק (קו נוזל).
אם אי אפשר למשוך הפתרון היחיד הוא לחתוך ולהכין צינור מלכודת שמן ולרתך במקום המיועד אבל !!!!! במקרה שכזה חובה לבצע הרחבות מקצועיות בצנרת,לרתך תוך כדי הזרמת חנקן בצנרת,לעשות בדיקת דליפות בלחץ של 500PSI לפחות לפני סגירת הקיר אחרת רק צרות צפויות ואינני בטוח שהמתקין שלך מסוגל,יכול,יש ציוד מתאים לביצוע עבודה כזו.
 

dag07

New member
תודה, אין בעיה לכופף את הצנרת שעוברת בקו ישר

בקיר הגבס שעדיין פתוח., ומשם דרך התקרה לגג הבניין.
כרגע הכל מלופף כיח' אחת (תמונות מצורפות).
לכן אין אפשרות להשתמש במפתח צינורות מכיוון שכבלי חשמל תקשורת וגז הועברו יחדיו ולופפו בסרט לפלף.
אני אבקש לכופף הכל מסביב לציינור של 1.5" וליצור את האות U
חג שמח ותודה



 

יוסיזיו

New member
יש לך בעיה רצינית ,אתה חושב שצינור זה חוט חשמל????

או שזה כמו סיפון למים?? צריך להוציא את הכל,להפריד את הצנרות והכבל ולכופף את הצינור עם מכשיר כיפוף הספציפי לו ,הצחקת אותי עם הרעיון לכופף על צינור 11/2 צול, יש גם מידות מיוחדות שצריך לשמור עליהם ,בתאוריה אולי כן לא בפועל,יהיה אלוהים בעזרך ובעזרת המזגן שלא יעבוד ועל אחת כמה וכמה עם הוא השתמש בצנרת מבודדת מראש,אין לך שום סיכוי.
או שיחתוך את הצינור בנקודה הספציפית וירתך חתיכה שהיא המלכודת כמו שכתבתי קודם.
 

dag07

New member
באסה, כבר חשבתי שהפתרון שלי פשוט.....

לביצוע, אז מסתבר שטעיתי.....
O.K נפרק את הליפוף ונכופף עם מפתח צינורות כנדרש.
אשלח תמונות לאחר השלמת הביצוע ביום ראשון
תודה על ההארות וההערות
 

רשר

Well-known member
מנהל
רק בעל מקצוע אמיתי יתקן כיאות

לא מפתח צינורות!!
 

יוסיזיו

New member
דבר חשוב מאד לידיעת פותח השרשור מלכודת שמן כל!!! 3 מ'

חובה ,הראשונה צמודה למזגן,השניה לאחר 3 מטר,השלישית לאחר 6 מטר ורביעית לאחר 9 מטר.
 

יוסיזיו

New member
האמור מעלה מתייחס לעליה רצופה,אם הצנרת הולכת מאוזן כמה

מטר המלכודת הראשונה בנקודת העליה למצב מאונך ,השניה לאחר 3 מטר וכו' ,
הציור בחוברת למתקין מראה את המצב הנחוץ.
 
למעלה