בחדר בדירה רגילה שלא קומה עליונה ובחשיפה חלקית לשמש
כקיר צפוני אחד מהם ל 16 מ"ר מספיק מזגן של 10000 BTU. כשיש חשיפה לגג ובתוספת 3 חירות חשיפה שלמש מזרח דרום ומערב כלומר כל היום שמש ישירה צריך מזגן של כ 13500 BTU לפחות. במזגן המדובר בשאלה ההספק הנומינלי הוא 12000 BTU ויכול לעלות עד 15000 BTU,אלא מה המזגנים הללו יכולים לעלות בהספק רק לפרק זמן קצר מאחר ואין להם מערכת קרור לאינוורטר והפעלה ארוכה תשרוף את הכרטיס וחיפוש ברשת יתן תוצאות רבות לשאלה,ומחיר הכרטיס מאד יקר. לכן וזו הטעות שאנשי מכירות לא מקצועיים עושים שמתחשבים בהספק המקסימלי כנתון עבודה קבוע ואז מתחילות הצרות ובמיוחד בהתקנה שלא על ידי איש מקצוע מיומן ואמין האמור לעבוד לפי הספר הצרות הללו מגיעות מהר מאד. יש עדיין אחריות חברה ,לא נעים להיות בלי מזגן אבל ההוצאות נופלות על החברה ומתוך שיחות עם מנכלי השרות שלהן יותר מ 50% מהתקלות נגרמות כתוצאה מהתקנה לקויה ולא נכונה. לכן שאלת פרק הזמן קשה למענה ביחד עם תנאי העבודה של המזגן עצמו.